民國105年 第1梯次 變壓器裝修乙級 學科
第46題
變壓器開路試驗之目的為測定
題目
變壓器開路試驗之目的為測定
- (1) 等值電阻
- (2) 鐵損及激磁電流
- (3) 銅損及匝數比
- (4) 阻抗電壓
官方答案
(2) 鐵損及激磁電流
解析
開路試驗(空載試驗)在額定電壓下測量空載電流 I_0 及空載損耗 P_0,因銅損極小可忽略,P_0 即鐵損;I_0 即激磁電流。短路試驗才測銅損、等值電阻、阻抗電壓。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。
民國105年 第1梯次 變壓器裝修乙級 學科
第46題
變壓器開路試驗之目的為測定
(2) 鐵損及激磁電流
開路試驗(空載試驗)在額定電壓下測量空載電流 I_0 及空載損耗 P_0,因銅損極小可忽略,P_0 即鐵損;I_0 即激磁電流。短路試驗才測銅損、等值電阻、阻抗電壓。