民國105年 第1梯次 變壓器裝修乙級 學科
第57題
繞製變壓器時線圈之高度,若較圖面所示之數值為長時,則
題目
繞製變壓器時線圈之高度,若較圖面所示之數值為長時,則
- (1) 鐵損增加
- (2) 阻抗電壓減小
- (3) 鐵損減少
- (4) 銅損增加
官方答案
(2) 阻抗電壓減小
解析
變壓器漏磁電抗與繞組軸向高度成反比,阻抗電壓百分比 Z%=(I·X)/V×100%。當線圈高度較圖面長時,漏磁路的等效電抗減小,故阻抗電壓減小。鐵損主要由鐵心材質與磁通密度決定,與線圈高度無直接關係;銅損主要取決於電流與導體電阻,不能僅因軸向高度增加就判定增加。