民國105年 第2梯次 變壓器裝修乙級 學科
第27題
變壓器半載時的銅損為滿載時的
題目
變壓器半載時的銅損為滿載時的
- (1) 1 / 2 倍
- (2) 1 / 4 倍
- (3) 2 倍
- (4) 1 倍
官方答案
(2) 1 / 4 倍
解析
銅損(繞組電阻損)依公式 Pcu=I²R 計算,與電流的平方成正比。變壓器半載時,電流為滿載電流的 1/2,故銅損為滿載銅損的 (1/2)²=1/4 倍。例如滿載銅損 400 W,則半載銅損為 400×(1/2)²=100 W。要注意的是,鐵損(無載損)主要隨電壓與頻率變動,半載時電壓近似不變,鐵損幾乎與滿載相同,並不隨負載電流平方變化。因此本題所指銅損為 1/4 倍,選 2。