民國105年 第2梯次 變壓器裝修乙級 學科

第38題

變壓器欲測得銅損失,需施行

題目

變壓器欲測得銅損失,需施行

  1. (1) 開路試驗
  2. (2) 短路試驗
  3. (3) 衝擊耐電壓試驗
  4. (4) 匝比試驗

官方答案

(2) 短路試驗

解析

短路試驗(負載損失試驗)是將低壓側短路,在高壓側施加較低電壓使電流達額定值,此時鐵損可忽略,測得之功率即為銅損(負載損失)。開路試驗測得鐵損;衝擊耐電壓試驗檢驗絕緣強度;匝比試驗驗證繞組匝數比。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料