民國105年 第2梯次 變壓器裝修乙級 學科
第38題
變壓器欲測得銅損失,需施行
題目
變壓器欲測得銅損失,需施行
- (1) 開路試驗
- (2) 短路試驗
- (3) 衝擊耐電壓試驗
- (4) 匝比試驗
官方答案
(2) 短路試驗
解析
短路試驗(負載損失試驗)是將低壓側短路,在高壓側施加較低電壓使電流達額定值,此時鐵損可忽略,測得之功率即為銅損(負載損失)。開路試驗測得鐵損;衝擊耐電壓試驗檢驗絕緣強度;匝比試驗驗證繞組匝數比。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。