民國105年 第3梯次 變壓器裝修乙級 學科
第13題
1000 K V A 的負載,在功因為60 %時,其無效電力約為
題目
1000 K V A 的負載,在功因為60 %時,其無效電力約為
- (1) 500 K V A R
- (2) 400 K V A R
- (3) 800 K V A R
- (4) 600 K V A R
官方答案
(3) 800 K V A R
解析
視在功率 S=1000 kVA,功率因數 cosθ=0.6,有效功率 P=S×cosθ=1000×0.6=600 kW。無效功率 Q=√(S²-P²)=√(1000²-600²)=√640000=800 kVAR。也可用 Q=S×sinθ,sinθ=0.8,得 1000×0.8=800 kVAR。故無效電力約為 800 kVAR。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。