民國105年 第3梯次 變壓器裝修乙級 學科

第41題

使用二條以上導線繞製線圈時,必須施行

題目

使用二條以上導線繞製線圈時,必須施行

  1. (1) 銀焊
  2. (2) 整形
  3. (3) 密合
  4. (4) 轉位處理

官方答案

(4) 轉位處理

解析

多條導線並繞時,各導線在磁場中的位置不同,鏈磁通與阻抗不完全一致;若固定位置,會產生環流及分流不均。施行轉位處理可讓每條導線輪流處於內、外層,使電阻與電感均衡,降低環流損失與局部過熱。銀焊、整形、密合雖可能是繞線前後的其他工序,但並非多條導線並繞時為均衡電流所必須施行的關鍵程序。