民國105年 第3梯次 變壓器裝修乙級 學科
第54題
某變壓器高壓側之電流為20 A,而折算至高壓側之等值電阻為5 Ω,則其銅損為
題目
某變壓器高壓側之電流為20 A,而折算至高壓側之等值電阻為5 Ω,則其銅損為
- (1) 4 W
- (2) 400 W
- (3) 2000 W
- (4) 500 W
官方答案
(3) 2000 W
解析
銅損為繞組電阻損失,公式P_cu=I²R。已知折算至高壓側等值電阻R=5Ω、高壓側電流I=20A,代入計算:P_cu=20²×5=400×5=2000W。選項2之400W僅算I²(漏乘R);選項4之500W為I×R;選項1之4W係單位換算錯誤。正確為2000W,故選3。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。