內鐵型變壓器使用五腳鐵心構造,有那二種功用
題目
內鐵型變壓器使用五腳鐵心構造,有那二種功用
- (1) 增強鐵心成本
- (2) 正序磁通電路
- (3) 零序磁通電路
- (4) 降低鐵心高度
官方答案
(3) 零序磁通電路、(4) 降低鐵心高度
解析
內鐵型變壓器的五腳鐵心,中間三腳供繞組套設,外側兩腳作為零序(零相)磁通的回路,使零序磁通不致經由油箱壁流通而引發渦流損與局部過熱;同時外側磁路分擔磁通,可降低鐵心窗高與整體高度。正序磁通本來就經由中間三腳構成回路,不需第五腳;增強鐵心成本並非設計功能,故選3、4。