民國105年 第3梯次 變壓器裝修乙級 學科
第9題
變壓器欲測得銅損失,需施行
題目
變壓器欲測得銅損失,需施行
- (1) 衝擊耐電壓試驗
- (2) 匝比試驗
- (3) 短路試驗
- (4) 開路試驗
官方答案
(3) 短路試驗
解析
銅損失包含一次、二次繞組的 I²R 損失,需以短路試驗測定:將二次側短路,一次側加低電壓使電流達額定值,此時量得的輸入功率即近似額定銅損;因外加電壓低,鐵損可忽略。開路試驗測的是鐵損(無載損),匝比試驗檢查繞組匝數比,衝擊耐電壓試驗驗證絕緣耐衝擊能力,故選短路試驗。