民國105年 第3梯次 變壓器裝修乙級 學科

第9題

變壓器欲測得銅損失,需施行

題目

變壓器欲測得銅損失,需施行

  1. (1) 衝擊耐電壓試驗
  2. (2) 匝比試驗
  3. (3) 短路試驗
  4. (4) 開路試驗

官方答案

(3) 短路試驗

解析

銅損失包含一次、二次繞組的 I²R 損失,需以短路試驗測定:將二次側短路,一次側加低電壓使電流達額定值,此時量得的輸入功率即近似額定銅損;因外加電壓低,鐵損可忽略。開路試驗測的是鐵損(無載損),匝比試驗檢查繞組匝數比,衝擊耐電壓試驗驗證絕緣耐衝擊能力,故選短路試驗。