民國106年 第1梯次 變壓器裝修乙級 學科

第13題

變壓器做短路試驗之目的為獲得

題目

變壓器做短路試驗之目的為獲得

  1. (1) 激磁電流
  2. (2) 阻抗電壓
  3. (3) 線圈電阻
  4. (4) 鐵損

官方答案

(2) 阻抗電壓

解析

短路試驗通常將低壓側短路,在高壓側加壓使電流達到額定值,量測此時的電壓、電流與輸入功率。由額定電流下的電壓可求得阻抗電壓百分比:Z%=(短路試驗電壓÷額定電壓)×100%,同時可得到負載損(銅損)。因此短路試驗的主要目的為獲得阻抗電壓。激磁電流與鐵損由開路試驗求得,線圈電阻則以直流電阻測定。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料