民國106年 第1梯次 變壓器裝修乙級 學科
第13題
變壓器做短路試驗之目的為獲得
題目
變壓器做短路試驗之目的為獲得
- (1) 激磁電流
- (2) 阻抗電壓
- (3) 線圈電阻
- (4) 鐵損
官方答案
(2) 阻抗電壓
解析
短路試驗通常將低壓側短路,在高壓側加壓使電流達到額定值,量測此時的電壓、電流與輸入功率。由額定電流下的電壓可求得阻抗電壓百分比:Z%=(短路試驗電壓÷額定電壓)×100%,同時可得到負載損(銅損)。因此短路試驗的主要目的為獲得阻抗電壓。激磁電流與鐵損由開路試驗求得,線圈電阻則以直流電阻測定。