民國106年 第1梯次 變壓器裝修乙級 學科

第37題

某貫穿式比流器的額定電流比為150:5,其一次側基本貫穿匝數為1 匝,若一次側貫穿3 匝,量測到二次側電流為4 A ,則一次側的電流為

題目

某貫穿式比流器的額定電流比為150:5,其一次側基本貫穿匝數為1 匝,若一次側貫穿3 匝,量測到二次側電流為4 A ,則一次側的電流為

  1. (1) 120 A
  2. (2) 40 A
  3. (3) 150 A
  4. (4) 80 A

官方答案

(2) 40 A

解析

貫穿式比流器以安匝平衡為原理:一次安匝=二次安匝。額定150:5、一次1匝時,二次匝數N2=150×1÷5=30匝。一次貫穿3匝、二次電流4A時,I1×3=4×30=120,故I1=40A。120A是誤把二次安匝直接當答案,150A為額定一次電流,80A無依據。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。