民國106年 第1梯次 變壓器裝修乙級 學科

第44題

心體烘乾過程中,宜定時量測

題目

心體烘乾過程中,宜定時量測

  1. (1) 鐵損
  2. (2) 絕緣電阻
  3. (3) 激磁電流
  4. (4) 銅損

官方答案

(2) 絕緣電阻

解析

心體烘乾主要目的為驅除絕緣材料中水分,提升絕緣性能。烘乾過程中定時測量絕緣電阻可監控乾燥進度:絕緣電阻隨溫度升高先降低(水分釋出),隨烘乾進行再大幅上升,趨於穩定時表示乾燥完成。鐵損、激磁電流、銅損非烘乾監控指標。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料