民國106年 第1梯次 變壓器裝修乙級 學科
第51題
下列諸試驗何種屬於破壞性試驗
題目
下列諸試驗何種屬於破壞性試驗
- (1) 衝擊耐電壓試驗
- (2) 溫升試驗
- (3) 匝比測定
- (4) 絕緣電阻測定
官方答案
(1) 衝擊耐電壓試驗
解析
破壞性試驗是指試驗時可能使絕緣發生劣化、損傷甚至擊穿,試品無法再使用者。衝擊耐電壓試驗模擬雷突波或開關突波,施加高幅值標準衝擊波於線圈,絕緣弱點可能當場被擊穿,屬破壞性試驗。溫升試驗、匝比測定、絕緣電阻測定均在正常電壓或低壓下量測,試驗後試品仍可繼續使用,屬非破壞性試驗。故選1。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。