民國106年 第1梯次 變壓器裝修乙級 學科

第51題

下列諸試驗何種屬於破壞性試驗

題目

下列諸試驗何種屬於破壞性試驗

  1. (1) 衝擊耐電壓試驗
  2. (2) 溫升試驗
  3. (3) 匝比測定
  4. (4) 絕緣電阻測定

官方答案

(1) 衝擊耐電壓試驗

解析

破壞性試驗是指試驗時可能使絕緣發生劣化、損傷甚至擊穿,試品無法再使用者。衝擊耐電壓試驗模擬雷突波或開關突波,施加高幅值標準衝擊波於線圈,絕緣弱點可能當場被擊穿,屬破壞性試驗。溫升試驗、匝比測定、絕緣電阻測定均在正常電壓或低壓下量測,試驗後試品仍可繼續使用,屬非破壞性試驗。故選1。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料