民國106年 第1梯次 變壓器裝修乙級 學科
第55題
鐵心製作完成後應
題目
鐵心製作完成後應
- (1) 一點接地
- (2) 不接地為宜
- (3) 多點接地
- (4) 二點接地
官方答案
(1) 一點接地
解析
鐵心雖與繞組絕緣,但運轉時受交變磁通感應,鐵心與夾件間會產生電位,若懸浮不接地可能對地放電。因此鐵心須接地,且只能「一點接地」,讓鐵心電位固定為地電位,同時避免接地回路與鐵心形成閉合路徑。若採二點或多點接地,各接點間因磁通感應產生電位差,將在鐵心與構件間造成循環電流與發熱,故選1。