當變壓器本身事故經分解後發現線圈局部焦黑,其故障情形可能性為
題目
當變壓器本身事故經分解後發現線圈局部焦黑,其故障情形可能性為
- (1) 線圈局部放電
- (2) 系統短路
- (3) 層間絕緣不足
- (4) 匝間絕緣不足
官方答案
(1) 線圈局部放電、(3) 層間絕緣不足、(4) 匝間絕緣不足
解析
解體後僅見線圈「局部」焦黑,代表故障能量集中在某一小區域,屬於內部絕緣劣化或局部異常,常見原因包括:線圈局部放電侵蝕絕緣、層間絕緣不足(層間電位差大)造成層間短路、匝間絕緣不足造成匝間短路,短路電流在該處產生高熱而焦黑。系統短路屬外部故障,能量大且會使繞組整體受到巨大電磁機械力而變形、大面積燒損,不會只留下局部焦黑痕跡。