民國106年 第2梯次 變壓器裝修乙級 學科

第14題

兩台單相變壓器欲並聯使用時,可不必考慮

題目

兩台單相變壓器欲並聯使用時,可不必考慮

  1. (1) 絕緣電阻須相同
  2. (2) 變壓比須相同
  3. (3) 頻率須相同
  4. (4) 百分阻抗須相等

官方答案

(1) 絕緣電阻須相同

解析

單相變壓器並聯運轉的必要條件包括:極性相同、變壓比相同(誤差通常<0.5%)、阻抗電壓百分比相同(誤差通常<10%)、頻率相同。絕緣電阻值只需符合相關標準規定的最低值(如>100MΩ或依容量計算),兩台變壓器的絕緣電阻數值不必完全相同,故此項不在並聯必備考慮條件之列。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料