民國106年 第2梯次 變壓器裝修乙級 學科
第2題
某三相變壓器若線電壓為34 . 5 k V ,線電流為100 . 4 A ,則其容量為
題目
某三相變壓器若線電壓為34 . 5 k V ,線電流為100 . 4 A ,則其容量為
- (1) 7000 K V A
- (2) 3500 K V A
- (3) 600 K V A
- (4) 6000 K V A
官方答案
(4) 6000 K V A
解析
三相變壓器容量公式為 S=√3×線電壓×線電流。代入 V_L=34.5 kV=34500 V、I_L=100.4 A,得 S=1.732×34500×100.4≒6.0×10⁶ VA=6000 kVA。計算時要注意單位換算,kV 須先化成 V,所得 VA 再除以1000換成 kVA;且三相不可誤用單相的 S=VI。此結果與線電壓34.5 kV、線電流約100 A的配電變壓器常見額定容量相符。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。