民國106年 第2梯次 變壓器裝修乙級 學科

第52題

變壓器二次側發生短路時,若其短路電流為額定電流之25 倍,作用於繞組之電磁機械力約 為正常時之

題目

變壓器二次側發生短路時,若其短路電流為額定電流之25 倍,作用於繞組之電磁機械力約 為正常時之

  1. (1) 50 倍
  2. (2) 25 倍
  3. (3) 625 倍
  4. (4) 1 / 25 倍

官方答案

(3) 625 倍

解析

繞組所受的電磁機械力與電流平方成正比,即 F ∝ I²。短路電流為額定電流的 25 倍時,機械力約為正常時的 25²=625 倍,故選 3。這也是變壓器必須具備足夠短路強度、繞組須以夾件牢固固定的原因。50 倍只是把 25 乘以 2,25 倍是電流倍數而非力的倍數,1/25 倍更與平方關係相反。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料