民國106年 第2梯次 變壓器裝修乙級 學科
第66題
變壓器若做並聯運轉時應事先核對之間的哪些規格是否相同一致
題目
變壓器若做並聯運轉時應事先核對之間的哪些規格是否相同一致
- (1) 冷卻方式
- (2) 頻率
- (3) 相序
- (4) 阻抗電壓
官方答案
(2) 頻率、(3) 相序、(4) 阻抗電壓
解析
變壓器並聯運轉四大同期條件:(1) 接線組別相同(相序一致);(2) 變比相同;(3) 阻抗電壓百分比相同(分配負載成比例);(4) 頻率相同。冷卻方式(如 ONAN/OFAF)不影響並聯電氣條件,僅關係散熱能力。