民國106年 第2梯次 變壓器裝修乙級 學科

第76題

油浸式變壓器分解第一步驟下列何者有誤

題目

油浸式變壓器分解第一步驟下列何者有誤

  1. (1) 取下錶盤上的指針
  2. (2) 取出芯子
  3. (3) 放油
  4. (4) 打開鐵殼

官方答案

(1) 取下錶盤上的指針、(2) 取出芯子、(4) 打開鐵殼

解析

油浸式變壓器分解標準流程為:① 放油 → ② 打開鐵殼(鐘形蓋/上蓋) → ③ 取出芯子(鐵心含繞組總成) → ④ 拆解繞組與鐵心。選項 1「取下錶盤指針」屬儀表維修非必須步驟;選項 2「取出芯子」必須在打開鐵殼之後;選項 4「打開鐵殼」必須在放油之後。故 1、2、4 皆為錯誤步驟。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料