民國106年 第3梯次 變壓器裝修乙級 學科

第21題

某貫穿式比流器的額定電流比為150:5,其一次側基本貫穿匝數為1 匝,若一次側貫穿3 匝,量測到二次側電流為4 A ,則一次側的電流為

題目

某貫穿式比流器的額定電流比為150:5,其一次側基本貫穿匝數為1 匝,若一次側貫穿3 匝,量測到二次側電流為4 A ,則一次側的電流為

  1. (1) 40 A
  2. (2) 150 A
  3. (3) 120 A
  4. (4) 80 A

官方答案

(1) 40 A

解析

貫穿式比流器一次匝數改變時,電流比關係為 I1 × N1 = I2 × N2(N2 為固定二次繞組匝數)。原額定比 150:5 對應 N1=1,故 N2 = 150/5 × 1 = 30 匝。改為 N1=3 匝時,I1 = I2 × N2 / N1 = 4 × 30 / 3 = 40 A。或直接利用安培匝平衡:150A×1匝=5A×30匝,新狀態 I1×3=4×30 → I1=40A。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料