民國106年 第3梯次 變壓器裝修乙級 學科

第3題

欲判斷線圈對地間的絕緣是否良好,可利用

題目

欲判斷線圈對地間的絕緣是否良好,可利用

  1. (1) 耐壓試驗
  2. (2) 開路試驗
  3. (3) 短路試驗
  4. (4) 感應電壓試驗進行測試

官方答案

(1) 耐壓試驗

解析

耐壓試驗是在繞組與接地之間施加高於額定值的交流高壓並維持一定時間,觀察是否漏電或擊穿,可直接判斷線圈對地絕緣是否良好。開路試驗測鐵損、短路試驗測銅損,兩者屬特性試驗;感應電壓試驗主要檢驗匝間及層間絕緣,故選1。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。