民國106年 第3梯次 變壓器裝修乙級 學科
第40題
比流器(C T )之二次側開放時會發生何種現象
題目
比流器(C T )之二次側開放時會發生何種現象
- (1) 一次電流過大
- (2) 過熱燒損
- (3) 二次電壓下降
- (4) 誤差大
官方答案
(2) 過熱燒損
解析
比流器二次側開路時,一次側電流仍由負載決定,二次電流被迫為零,鐵心磁通急遽增加並飽和,會在開路端子感應出危險的高電壓,造成絕緣擊穿、鐵心與繞組過熱燒損。因此拆換儀表前必須先將二次側短路。二次電壓是異常升高而非下降,主要危害也不是誤差變大。