民國107年 第2梯次 變壓器裝修乙級 學科

第21題

有一變壓器,其一次電壓為600 伏,匝數為2250 匝,頻率為60Hz,則φm 應為

題目

有一變壓器,其一次電壓為600 伏,匝數為2250 匝,頻率為60Hz,則φm 應為

  1. (1) 0.1 韋柏
  2. (2) 0.001 韋柏
  3. (3) 0.2 韋柏
  4. (4) 0.01 韋柏

官方答案

(2) 0.001 韋柏

解析

感應電動勢公式 E=4.44 f N φm,變壓器一次側電壓即近似感應電動勢,故 φm=E/(4.44 f N)。代入 E=600 V、f=60 Hz、N=2250 匝:分母為 4.44×60×2250=599400,φm=600/599400≒0.001 韋柏。0.001 韋柏即 1 毫韋柏,故選 0.001 韋柏。0.1 與 0.2 韋柏均比計算值大約一百至兩百倍,0.01 韋柏亦為計算值的十倍,皆與代入結果不符。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料