民國107年 第2梯次 變壓器裝修乙級 學科
第31題
一般油浸配電級變壓器,高壓分接頭出口線,絕緣長度約與線圈
題目
一般油浸配電級變壓器,高壓分接頭出口線,絕緣長度約與線圈
- (1) 大於線圈30mm
- (2) 大於線圈100 mm/m
- (3) 相同
- (4) 大於線圈200m/m
官方答案
(1) 大於線圈30mm
解析
油浸配電級變壓器的高壓分接頭引出線,其絕緣長度通常較線圈端部多出約30mm,使帶電導體與線圈端部、接地部位之間保有足夠的沿面及油中絕緣距離,避免放電。這是配電級變壓器常見的製造裕度;若絕緣長度與線圈完全相同,端部將缺少必要的絕緣餘裕。