民國107年 第2梯次 變壓器裝修乙級 學科

第40題

線圈接頭接續不良在運轉中會使

題目

線圈接頭接續不良在運轉中會使

  1. (1) 渦損增加
  2. (2) 線圈局部過熱
  3. (3) 電壓增加
  4. (4) 電流增加

官方答案

(2) 線圈局部過熱

解析

線圈接頭接續不良會使接觸面積減小、接觸電阻增大,電流流經該處產生 P=I²R 的焦耳熱,熱量集中在接頭局部,形成線圈局部過熱,長期將使鄰近絕緣紙碳化、劣化甚至燒損。接頭不良並不會明顯改變渦流損(渦損取決於鐵心與磁通、頻率),也不會使電壓或整體電流增加,故其危害重點在「局部」而非全面。檢修時應確保接頭壓接緊密、焊接良好並量測接觸電阻。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料