民國107年 第2梯次 變壓器裝修乙級 學科

第74題

在三相電路中採用一具三相變壓器較三具單相變壓器的優點為

題目

在三相電路中採用一具三相變壓器較三具單相變壓器的優點為

  1. (1) 鐵損較小
  2. (2) 鐵心材料使用量較少
  3. (3) 更換或修理之工作省時
  4. (4) 備用變壓器費用較低

官方答案

(1) 鐵損較小、(2) 鐵心材料使用量較少

解析

一具三相變壓器共用一組鐵心與外殼,體積、重量及鐵心材料都比三具單相變壓器少,鐵損也較小,所以1、2正確。但三相變壓器任一相故障時,通常須整台停電檢修或更換,更換與修理較不省時;且備用三相變壓器的價格高於一具單相備用變壓器,所以3、4不正確。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料