第38題
施行絕緣耐壓試驗前,變壓器宜先測試
題目
施行絕緣耐壓試驗前,變壓器宜先測試
- (1) 銅損
- (2) 絕緣電阻
- (3) 激磁電流
- (4) 阻抗電壓以確認變壓器是否適宜做耐壓試驗
官方答案
(2) 絕緣電阻
解析
加壓做絕緣耐壓試驗時,若絕緣已受潮或劣化,可能會直接擊穿,造成線圈永久損壞。因此規範要求先以高阻計量測絕緣電阻(一般採 500V 或 1000V 檔),必要時並計算吸收比或極化指數,確認絕緣電阻值符合要求、絕緣狀況良好後,才可進行耐壓試驗;若電阻偏低,應先乾燥處理再測試。銅損、激磁電流與阻抗電壓屬特性試驗項目,主要在確認損失與電壓比是否符合設計,不能代替絕緣良否的判斷。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。