民國107年 第3梯次 變壓器裝修乙級 學科

第5題

在線圈的高低壓間設置混觸防止板的目的為

題目

在線圈的高低壓間設置混觸防止板的目的為

  1. (1) 加強絕緣強度
  2. (2) 隔離異常電壓
  3. (3) 加強機械強度
  4. (4) 降低銅損

官方答案

(2) 隔離異常電壓

解析

混觸防止板裝設於高、低壓線圈之間,主要作用是隔離這兩個線圈,避免因裝配偏差、短路電磁力或絕緣件鬆動,而使高壓線圈碰觸低壓線圈。一旦發生混觸,高壓電位就會串入低壓側,形成異常電壓,危及設備與人員;此板可阻斷這種電位串接。它雖兼具輔助絕緣效果,但主要目的並非增加機械強度或降低銅損,因此選2。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。