民國107年 第3梯次 變壓器裝修乙級 學科

第50題

某貫穿式比流器的額定電流比為150:5,其一次側基本貫穿匝數為1 匝,若一次側貫穿3 匝,量 測到二次側電流為4A,則一次側的電流為

題目

某貫穿式比流器的額定電流比為150:5,其一次側基本貫穿匝數為1 匝,若一次側貫穿3 匝,量 測到二次側電流為4A,則一次側的電流為

  1. (1) 120A
  2. (2) 150A
  3. (3) 40A
  4. (4) 80A

官方答案

(3) 40A

解析

貫穿式比流器須符合安匝平衡。額定 150:5、基本貫穿 1 匝,表示一次 150A 時二次 5A。一次改貫穿 3 匝後,相同安匝下所需一次電流降為 150÷3=50A,等效比值成為 50:5,即一次電流為二次電流的 10 倍。二次量得 4A,則一次電流 I₁=4×(50÷5)=40A。120A、150A、80A 均無法滿足安匝平衡。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。