線圈銅線的角邊有尖銳毛頭產生時,易發生
題目
線圈銅線的角邊有尖銳毛頭產生時,易發生
- (1) 匝間短路
- (2) 激磁電流增加
- (3) 阻抗升高
- (4) 渦流損增加
官方答案
(1) 匝間短路
解析
銅線剝除絕緣或繞製時,角邊若留下尖銳毛頭,會刺穿鄰層的絕緣紙或漆膜,使相鄰兩匝導體直接接觸而形成匝間短路,通電後造成局部過熱甚至燒損。毛頭並不會明顯改變激磁電流、阻抗或渦流損,這些多與鐵心材質、匝數及磁通分布有關。因此繞線後須檢查並去除毛頭、修整角邊。