變壓器停電保養時,需確認無送電狀態並在端子接上接地線,目的為何
題目
變壓器停電保養時,需確認無送電狀態並在端子接上接地線,目的為何
- (1) 增加美觀
- (2) 防止感應作用
- (3) 降低成本
- (4) 增加安全度
官方答案
(2) 防止感應作用、(4) 增加安全度
解析
變壓器停電檢修掛接地線雙重目的:① 防止感應作用——鄰近帶電線路透過電容/電磁耦合在檢修設備感應高壓,接地線提供洩放路徑;② 增加安全度——防止誤送電或雷擊浪涌,保護人員與設備。選項 1、3 與電氣安全無關。