民國109年 第3梯次 變壓器裝修乙級 學科

第17題

單套管變壓器裝殼完畢後其一次線圈與外殼之絕緣電阻為

題目

單套管變壓器裝殼完畢後其一次線圈與外殼之絕緣電阻為

  1. (1) 10MΩ 以上
  2. (2) 100MΩ 以上
  3. (3) 0MΩ
  4. (4) 1MΩ 以上始為正確

官方答案

(3) 0MΩ

解析

單套管變壓器一次線圈一端直接連接高壓套管並與鐵心、外殼共同接地,因此一次線圈對外殼(鐵心)在電氣上屬短路狀態,測量絕緣電阻應為0MΩ。若測得非零值,代表內部接地連接鬆動或斷裂,屬異常狀況。選項1、2、4之數值適用於雙套管變壓器繞組對地或繞組間絕緣測試,不適用單套管結構。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料