民國109年 第3梯次 變壓器裝修乙級 學科

第43題

24kV 級以下線圈製作完成後,入外殼組裝前必須事前乾燥致使其線圈對地絕緣電阻達

題目

24kV 級以下線圈製作完成後,入外殼組裝前必須事前乾燥致使其線圈對地絕緣電阻達

  1. (1) 3000MΩ
  2. (2) 1000MΩ
  3. (3) 4000MΩ
  4. (4) 2000MΩ 以上

官方答案

(2) 1000MΩ

解析

依據 CNS 3376(電力用變壓器)及相關裝修規範,24kV 級以下配電變壓器線圈製作完成、入殼前之預乾燥,要求線圈對地絕緣電阻應達 1000MΩ 以上(以 2500V 兆歐表測量)。此為確保後續真空乾燥與注油製程不因受潮導致絕緣擊穿之基本門檻。選項 1、3、4 數值過高,非標準規定值。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料