民國109年 第3梯次 變壓器裝修乙級 學科

第52題

依中國國家標準(CNS)規定,變壓器銅損特性之計算,係以

題目

依中國國家標準(CNS)規定,變壓器銅損特性之計算,係以

  1. (1) 65°C
  2. (2) 85°C
  3. (3) 75°C
  4. (4) 105°C 為基準

官方答案

(3) 75°C

解析

依 CNS 3376(參考 IEC 60076)規定,變壓器銅損(負載損)之計算與校正,一律以 75°C 為參考溫度基準。實測銅損須依電阻溫度係數公式換算至 75°C 才能與設計值或保證值比較。選項 1 (65°C) 為舊標準或油面溫升基準;選項 2 (85°C) 為 A 級絕緣最高容許溫度;選項 4 (105°C) 為油中熱點溫升相關值,均非銅損計算基準溫。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料