民國109年 第3梯次 變壓器裝修乙級 學科
第56題
變壓器做溫升試驗時,溫升電流應以
題目
變壓器做溫升試驗時,溫升電流應以
- (1) 最低Tap
- (2) 次高Tap
- (3) 最高Tap
- (4) 額定Tap 為依歸
官方答案
(1) 最低Tap
解析
溫升試驗依據CNS 3308 / IEC 60076,測試電流應在產生最大總損耗(鐵損+銅損)的分接位置進行。鐵損與激磁電流平方成正比,最低Tap(匝數最少)時鐵心磁通密度最高,鐵損最大;同時短路阻抗最小,銅損亦最大。故以最低Tap為依歸可呈現最嚴苛溫升條件。選項2、3、4非最大損耗位置。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。