民國110年 第3梯次 變壓器裝修乙級 學科

第17題

一般單相變壓器之極性試驗,何種方式不適用

題目

一般單相變壓器之極性試驗,何種方式不適用

  1. (1) 感應法
  2. (2) 電橋法
  3. (3) 比較法
  4. (4) 加減法

官方答案

(2) 電橋法

解析

單相變壓器極性試驗常用感應法、加減法及比較法。感應法是在一次側瞬間加直流電,觀察二次側感應電動勢方向;加減法將兩繞組串接,比較合成電壓是相加或相減;比較法則是與已知極性的變壓器對照。電橋法主要用於測量電阻、電感或電容等參數,無法判定繞組的同名端,因此不適用於極性試驗。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料