民國110年 第3梯次 變壓器裝修乙級 學科
第21題
以多條導體捲繞時,須實施轉位,轉位次數以
題目
以多條導體捲繞時,須實施轉位,轉位次數以
- (1) 線圈層數
- (2) 線圈高度
- (3) 匝數
- (4) 導體數為宜
官方答案
(4) 導體數為宜
解析
以多條導體並聯捲繞時,各導體在線圈中所處的磁場位置不同,會造成電抗及電流分配不均,因此必須實施轉位。轉位次數以導體數為宜,使每一條導體依序輪流佔據各位置,達到電抗平衡與電流平均。線圈層數、線圈高度及匝數雖會影響繞組設計,但不是決定轉位次數的主要依據。