民國110年 第3梯次 變壓器裝修乙級 學科
第24題
某貫穿式比流器的額定電流比為150:5,其一次側基本貫穿匝數為1 匝,若一次側貫穿3 匝,量 測到二次側電流為4A,則一次側的電流為
題目
某貫穿式比流器的額定電流比為150:5,其一次側基本貫穿匝數為1 匝,若一次側貫穿3 匝,量 測到二次側電流為4A,則一次側的電流為
- (1) 80A
- (2) 120A
- (3) 40A
- (4) 150A
官方答案
(3) 40A
解析
貫穿式比流器一次側基本貫穿匝數為1匝、額定比150:5。貫穿3匝後,一次側等效額定電流降為 150÷3=50A,電流比變成 50:5=10:1。二次側量測 4A,則一次側電流為 4×10=40A。也可用安匝平衡觀念理解:二次電流換算一次時,比值隨貫穿匝數成比例放大。故選項3正確,80A、120A、150A 均與計算結果不符。