民國110年 第3梯次 變壓器裝修乙級 學科
第41題
BIL 值是
題目
BIL 值是
- (1) 球間隙耐壓強度
- (2) 品質水準
- (3) 基準衝擊絕緣強度
- (4) 絕緣等級
官方答案
(3) 基準衝擊絕緣強度
解析
BIL 為 Basic Impulse Level 的縮寫,中文譯為基準衝擊絕緣強度,指絕緣結構所能承受的標準雷擊衝擊電壓峰值(通常以1.2×50μs標準衝擊波表示),是變壓器絕緣設計與絕緣協調的重要依據。選項1球間隙耐壓強度只是量測衝擊電壓的一種手段;選項2品質水準、選項4絕緣等級(如A級、B級、F級)屬不同概念,皆非BIL的定義,故選3。