民國110年 第3梯次 變壓器裝修乙級 學科

第43題

單相30KVA,3300V/110-220V 的變壓器,其一次側電流約為

題目

單相30KVA,3300V/110-220V 的變壓器,其一次側電流約為

  1. (1) 3A
  2. (2) 9A
  3. (3) 20A
  4. (4) 100A

官方答案

(2) 9A

解析

變壓器額定容量 S=30kVA,一次側額定電壓 V1=3300V,單相變壓器一次側額定電流 I1=S/V1=30000/3300≒9.09A,故選2(約9A)。選項1的3A相當於以10kV級電壓估算;選項3的20A與選項4的100A都遠大於9.09A,與容量30kVA、電壓3300V的條件不符。計算時須注意容量單位為VA,電流為額定值而非起動電流。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料