民國110年 第3梯次 變壓器裝修乙級 學科

第61題

某變壓器無載時變壓比為30:1,接上功率因數滯後的負載後變壓比有可能為

題目

某變壓器無載時變壓比為30:1,接上功率因數滯後的負載後變壓比有可能為

  1. (1) 29.5:1
  2. (2) 30.5: 1
  3. (3) 30.2:1
  4. (4) 29.8:1

官方答案

(2) 30.5: 1、(3) 30.2:1

解析

變壓比以一次電壓與二次端電壓之比表示。無載時二次電壓等於感應電勢,比值為30:1;接上功率因數滯後的電感性負載後,因變壓器內部阻抗壓降,二次端電壓較無載時下降,使 V1/V2 變大,故變壓比會大於30,可能為30.2:1或30.5:1。反之29.5:1、29.8:1小於30,代表二次電壓上升,對應超前(電容性)負載的情況。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。