民國111年 第3梯次 變壓器裝修乙級 學科

第13題

矽鋼片在相同磁通密度下,60Hz 鐵損較50Hz 時增加約

題目

矽鋼片在相同磁通密度下,60Hz 鐵損較50Hz 時增加約

  1. (1) 3.0~3.5 倍
  2. (2) 4.0~4.5 倍
  3. (3) 1.2~1.3 倍
  4. (4) 2.0~2.5 倍

官方答案

(3) 1.2~1.3 倍

解析

鐵損=磁滯損+渦流損。磁滯損與頻率 f 成正比,渦流損與 f² 成正比。在相同磁通密度下,頻率由 50Hz 提高到 60Hz:磁滯損變為 60/50=1.2 倍,渦流損變為 (60/50)²=1.44 倍,兩者相加後的總鐵損約為原來的 1.2~1.3 倍。因此選項3正確。選項1、2、4 的倍數都遠大於此計算結果,與鐵損隨頻率變化的關係不符。