民國111年 第3梯次 變壓器裝修乙級 學科
第22題
心體烘乾過程中,宜定時量測
題目
心體烘乾過程中,宜定時量測
- (1) 銅損
- (2) 絕緣電阻
- (3) 鐵損
- (4) 激磁電流
官方答案
(2) 絕緣電阻
解析
心體與線圈烘乾過程中,絕緣隨水分排出而回復絕緣強度,現場品管關鍵指標為絕緣電阻值(以兆歐表測量),需定時記錄並觀察上升趨勢達標;銅損、鐵損、激磁電流屬出廠型式試驗或完工試驗項目,非烘乾過程監測項目。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。
民國111年 第3梯次 變壓器裝修乙級 學科
第22題
心體烘乾過程中,宜定時量測
(2) 絕緣電阻
心體與線圈烘乾過程中,絕緣隨水分排出而回復絕緣強度,現場品管關鍵指標為絕緣電阻值(以兆歐表測量),需定時記錄並觀察上升趨勢達標;銅損、鐵損、激磁電流屬出廠型式試驗或完工試驗項目,非烘乾過程監測項目。