民國111年 第3梯次 變壓器裝修乙級 學科

第51題

比流器之二次側不接安培表時,應

題目

比流器之二次側不接安培表時,應

  1. (1) 接電容器
  2. (2) 開路
  3. (3) 短路
  4. (4) 接伏特表

官方答案

(3) 短路

解析

比流器二次側在運轉中嚴禁開路。因為二次側開路時,一次側電流仍會建立鐵心磁通,二次側無法產生去磁安匝,鐵心會嚴重飽和,感應出很高的電壓,可能擊穿絕緣並危及人員。因此不接安培表時,應以短路片將二次側短路,讓電流有迴路。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。