民國111年 第3梯次 變壓器裝修乙級 學科

第64題

下列那些是變壓器△-△接線之特性

題目

下列那些是變壓器△-△接線之特性

  1. (1) 有第三諧波
  2. (2) 位移角0°
  3. (3) I L=I P
  4. (4) 一次側V L=V P

官方答案

(2) 位移角0°、(4) 一次側V L=V P

解析

Δ-Δ 接線特性:一次側與二次側皆為三角形接線,線電壓等於相電壓(V_L = V_P),故選項4正確;向量組別為 Dd0,位移角 0°,選項2正確。三角形接線可提供第三諧波徑路,線圈內不出現第三諧波電壓,故選項1錯誤;線電流為相電流的 √3 倍(I_L = √3 I_P),選項3錯誤。