民國111年 第3梯次 變壓器裝修乙級 學科

第79題

有一10KVA,2000/200V,60Hz 之單相變壓器,作開路試驗及短路試驗,電表讀值數據如下(其 中x,y 為一般採用額定數據):

題目

有一10KVA,2000/200V,60Hz 之單相變壓器,作開路試驗及短路試驗,電表讀值數據如下(其 中x,y 為一般採用額定數據):

  1. (1) 功因為1 時的3/4 載鐵損是144W
  2. (2) 功因為0.8 時的3/4 載鐵損是144W
  3. (3) 功因為1 時的滿載鐵損是144W
  4. (4) 功因為1 時的滿載鐵損是256W

官方答案

(1) 功因為1 時的3/4 載鐵損是144W、(2) 功因為0.8 時的3/4 載鐵損是144W、(3) 功因為1 時的滿載鐵損是144W

解析

開路試驗在額定電壓下測得鐵損 144 W;鐵損只與電壓、頻率有關,與負載大小及功率因數無關,故滿載、3/4 載及功因 0.8 時均約為 144 W。短路試驗測得滿載銅損 256 W,3/4 載銅損為 256×(3/4)²=144 W,但此為銅損;選項4之 256 W 是滿載銅損,不是鐵損。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。