民國112年 第3梯次 變壓器裝修乙級 學科

第20題

一台5KVA,2000/200V,60Hz 單相變壓器,自高壓側加電源,而低壓側短路,施作短路試驗, 若欲獲得滿載銅損,則從高壓側輸入的電源應為

題目

一台5KVA,2000/200V,60Hz 單相變壓器,自高壓側加電源,而低壓側短路,施作短路試驗, 若欲獲得滿載銅損,則從高壓側輸入的電源應為

  1. (1) 2000V
  2. (2) 2.5A
  3. (3) 25A
  4. (4) 200V

官方答案

(2) 2.5A

解析

滿載時高壓側額定電流 I1 = 5 kVA / 2000 V = 2.5 A。短路試驗是將低壓側短路,從高壓側施加降低的電壓,使繞組流過額定電流,以測量銅損;因此高壓側輸入電流應為 2.5 A。此時所需電壓遠低於 2000 V,並非 2000 V 或 200 V;25 A 則是低壓側額定電流,不是高壓側滿載電流。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料