第26題

某變壓器無載時電壓比為20:1,滿載時電壓比為20.5:1,則此變壓器的電壓調整率約為

題目

某變壓器無載時電壓比為20:1,滿載時電壓比為20.5:1,則此變壓器的電壓調整率約為

  1. (1) 3.5 %
  2. (2) 4.5%
  3. (3) 1.5%
  4. (4) 2.5%

官方答案

(4) 2.5%

解析

電壓調整率定義為(無載電壓比-滿載電壓比)/滿載電壓比×100%。本題無載電壓比20,滿載電壓比20.5,代入計算:(20-20.5)/20.5×100% = -0.5/20.5×100% ≈ -2.44%,取絕對值約2.5%,故選項4正確。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。