民國112年 第3梯次 變壓器裝修乙級 學科
第34題
為確保變壓器有載分接頭切換器之運轉壽命,應增設
題目
為確保變壓器有載分接頭切換器之運轉壽命,應增設
- (1) 測溫電阻
- (2) 遮蔽板
- (3) 活線濾油機
- (4) 放壓裝置
官方答案
(3) 活線濾油機
解析
有載分接開關(OLTC)在切換檔位時會產生電弧,導致絕緣油劣化、產生碳粒與水分,嚴重影響絕緣強度與開關壽命。增設「活線濾油機」可於變壓器運轉中持續濾除油中雜質、水分與氣體,維持絕緣油品質,延長分接頭切換器壽命。測溫電阻僅監測溫度、遮蔽板用於絕緣防護、放壓裝置為內部故障泄壓裝置,皆無法直接改善切換過程中油質惡化問題。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。